Мнениеот 5roff » Нед Мар 03, 2013 7:26 pm

Колеги моля за помощ. Купих си керамичен плот с два котлона gorenje. Въпроса ми е може ли да си го свържа с щепсел и контакт и това ли е начина?

При щепсела:

Изображение

При плота:

Изображение

Това което аз разбирам от схемата:

L1 - фаза
N - нула
PE - заземяване

Забележка: След разясняването ми на този въпрос ще последват и други, свързани с фирна за вграждане :)
Antares написа: Форума не е явно отражение на това, какви са хората, не може и да бъде. Виртуалната комуникация винаги ще е осакатена като съдържание
Аватар
5roff
 
Мнения: 676
Рейтинг: 1944
Регистриран на: Пон Ное 09, 2009 10:22 pm
Местоположение: Белоградчик / Стара Загора

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот teoedosi » Нед Мар 03, 2013 7:54 pm

ами да.Заземяването на котлоната по този начин не е много надеждно.Между фаза и неутрал,на по ниско ниво не е ли клема за заземяване ?/на клемореда/.
Този щепсел,ако включиш два,или повече котлона едновременно,ще загрява.Препоръчва се директен монтаж с голяма лустърклема 4-6 мм.кв. и заради това ,че щепсела като го включваш в контакта и го завъриш на 180 градуса,разменяш местата на фаза и нула което също е проблем.
Аватар
teoedosi
 
Мнения: 162
Рейтинг: 1661
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 2:33 pm

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот marsa » Нед Мар 03, 2013 8:39 pm

teoedosi, между фаза и нула е винта, който държи кутията към корпуса. Където е вързал земята има обозначение че там и е мястото. Щепселът не мисля, че проблем, приемаме че контакта не е някоя китайска дрънкулка. Колкото до обръщането на щепсела - при котлони или примерно отоплителни уреди с реотан няма никакво значение от коя страна е фазата. Е, аз също не бих ползвал щепсел особено при вграден плот, но не виждам принципен проблем.
Кучетата си Изображение, колелото си Изображение.
Аватар
marsa
 
Мнения: 3601
Рейтинг: 2000
Регистриран на: Съб Фев 02, 2008 4:27 pm
Местоположение: София

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот teoedosi » Нед Мар 03, 2013 9:14 pm

marsa написа:teoedosi Колкото до обръщането на щепсела - при котлони или примерно отоплителни уреди с реотан няма никакво значение от коя страна е фазата. Е, аз също не бих ползвал щепсел особено при вграден плот, но не виждам принципен проблем.
/
Блока за управление в повечето случай комутира само единя проводник,и би било добре това да е фазата, за да не е постоянно офазен нагревателя.То ако е все тая клемите хич няма да бъдат обозначени L1 ,N.
Плотовете със сензорно управление ,понякога се държат неадекватно/държиш пръста върху сензора,а той не реагира/ при обърнати и фаза/нула/,а този най-вероятно е сензорен.Казвам го от опит, но не бих могъл да обясня защо се случва.
Със сигурност няма нищо фатално в този начин на свързване,но категорично не е най-добрият.
Успех с фурната.Там обикновено има и опция за трифазна/монофазна схема на свързване.
Аватар
teoedosi
 
Мнения: 162
Рейтинг: 1661
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 2:33 pm

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот 5roff » Нед Мар 03, 2013 9:21 pm

Благодаря за отговорите и на двама ви. Да, може да се върже м/у нулата и фазата (на котлона на клемореда), но става много "набутано". Предвидения контакта не е китайски /simon kontakt/, от самото начало на ремонта се спрях на тях. За момента не съм сложил контакта защото не съм сигурен че искам да е връзка чрез контакт, все пак след време, надявам се скоро :) , ще туря и фурна, тогава захранването може би ще е много за двоен контакт. Пък от друга страна гледам има и фурни за вграждане с щепсел ?!

Смятате ли че е по-добре да вържа директно плота, без щепсел и контакт, и в бъдеще, когато инсталирам фурната и нея да вържа директно?

За протокола захранването (мрежата на апартамента) е с кабел 2х4mm
Antares написа: Форума не е явно отражение на това, какви са хората, не може и да бъде. Виртуалната комуникация винаги ще е осакатена като съдържание
Аватар
5roff
 
Мнения: 676
Рейтинг: 1944
Регистриран на: Пон Ное 09, 2009 10:22 pm
Местоположение: Белоградчик / Стара Загора

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот Andy3 » Нед Мар 03, 2013 10:13 pm

Аватар
Andy3
 
Мнения: 665
Рейтинг: 1659
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 9:06 am
Местоположение: София 0878877070

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот teoedosi » Нед Мар 03, 2013 10:15 pm

[quote="5roff"]......... Смятате ли че е по-добре да вържа директно плота, без щепсел и контакт, и в бъдеще, когато инсталирам фурната и нея да вържа директно?

Категорично е по-добре.Освен това е по-лесно,а връзката е доста по сигурна.По железарийте продават и връзка за готварска печка/като контакт е ,но вътре има една голяма лустър- клема,под капака.За фиксирани уреди,с голяма консумация това е коректният начин.Щепселите са за малки подвижни консуматори.
успех
Аватар
teoedosi
 
Мнения: 162
Рейтинг: 1661
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 2:33 pm

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот 5roff » Нед Мар 03, 2013 10:16 pm

В тази твърда връзка мога ли да пусна и котлоните и след време фурната?

teoedosi написа:Категорично е по-добре.Освен това е по-лесно,а връзката е доста по сигурна.По железарийте продават и връзка за готварска печка/като контакт е ,но вътре има една голяма лустър- клема,под капака.За фиксирани уреди,с голяма консумация това е коректният начин.Щепселите са за малки подвижни консуматори.
успех


Благодаря Теодоси!
Последна промяна 5roff на Нед Мар 03, 2013 10:18 pm, променена общо 1 път
Antares написа: Форума не е явно отражение на това, какви са хората, не може и да бъде. Виртуалната комуникация винаги ще е осакатена като съдържание
Аватар
5roff
 
Мнения: 676
Рейтинг: 1944
Регистриран на: Пон Ное 09, 2009 10:22 pm
Местоположение: Белоградчик / Стара Загора

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот teoedosi » Нед Мар 03, 2013 10:18 pm

5roff написа:В тази твърда връзка мога ли да пусна и котлоните и след време фурната?

Да.И е по-лесно така,
Аватар
teoedosi
 
Мнения: 162
Рейтинг: 1661
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 2:33 pm

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот bdz43r » Пон Мар 04, 2013 7:21 am

Защитният проводник трябва да е стегнат под планката, а не на винта. Така е ненадеждно и може да се измъкне.
Аватар
bdz43r
 
Мнения: 1220
Рейтинг: 2000
Регистриран на: Пет Яну 20, 2006 9:57 pm
Местоположение: Sofia, Bulgaria

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот 5roff » Пон Мар 04, 2013 8:04 am

bdz43r написа:Защитният проводник трябва да е стегнат под планката, а не на винта. Така е ненадеждно и може да се измъкне.

Благодаря за забележката- вече е направено :agree:

Още един въпрос- от контактната кутия излизат 2 кабела- фаза и нула. Третия защитен проводник /жълтозеления/ къде трябва да вържа- към нулата или на тези твърди връзки си има място и за него?
Antares написа: Форума не е явно отражение на това, какви са хората, не може и да бъде. Виртуалната комуникация винаги ще е осакатена като съдържание
Аватар
5roff
 
Мнения: 676
Рейтинг: 1944
Регистриран на: Пон Ное 09, 2009 10:22 pm
Местоположение: Белоградчик / Стара Загора

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот teoedosi » Пон Мар 04, 2013 8:21 am

5roff написа:[quote=".....Още един въпрос- от контактната кутия излизат 2 кабела- фаза и нула. Третия защитен проводник /жълтозеления/ къде трябва да вържа- към нулата или на тези твърди връзки си има място и за него?

На връзката си има място,но щом инсталацията ти е от старите/двупроводна /-към нула. Нарича се зануляване на уреда.
Направи си мостче с проводник между нулата и заземителната клема. Новите стандарти вече са три проводника директно от ел.таблото
Аватар
teoedosi
 
Мнения: 162
Рейтинг: 1661
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 2:33 pm

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот 5roff » Пон Мар 04, 2013 8:48 am

Дам отново много благодарности за теб Теодоси. Сетих се за какво става дума- на контактите така ги премоствах от нулата към клемата за зануляването. Сега малко съжалявам, че когато си пуснах новата инсталация я направихме по стария тертип с две жици, без ДТЗ...
Antares написа: Форума не е явно отражение на това, какви са хората, не може и да бъде. Виртуалната комуникация винаги ще е осакатена като съдържание
Аватар
5roff
 
Мнения: 676
Рейтинг: 1944
Регистриран на: Пон Ное 09, 2009 10:22 pm
Местоположение: Белоградчик / Стара Загора

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот 5roff » Пон Мар 04, 2013 10:43 pm

Здравейте :) Ето какво направих:

Изображение

Котлоните работят. След време фурната по показания начин ли трябва да свържа, чрез премостване от лявата клема на дясната?
Antares написа: Форума не е явно отражение на това, какви са хората, не може и да бъде. Виртуалната комуникация винаги ще е осакатена като съдържание
Аватар
5roff
 
Мнения: 676
Рейтинг: 1944
Регистриран на: Пон Ное 09, 2009 10:22 pm
Местоположение: Белоградчик / Стара Загора

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот teoedosi » Пон Мар 04, 2013 11:13 pm

5roff написа:Здравейте :) Ето какво направих:


Котлоните работят. След време фурната по показания начин ли трябва да свържа, чрез премостване от лявата клема на дясната?

Ами да.Надявам се че си направил и мост между N и PN. :)
Аватар
teoedosi
 
Мнения: 162
Рейтинг: 1661
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 2:33 pm

Re: Въпрос към електричарите на форума

Мнениеот Ozzie » Вто Мар 05, 2013 12:24 am

Няма нужда да го прави. Има си го заводски.

P.S. Разгледай внимателно снимката. ;)